Отопление
Добавлено: 16 дек 2020, 11:26
Сделаю заметку в теме. Вчера был мастер-класс по вводу в эксплуатацию теплового насоса Nibe 1145-8. Отличный аппарат премиум класса, стоимостью с новый бюджетный авто.
А далее треш с местными ...
Тепловой насос не новый, реконструкция котельной с переносом аппарата в другое помещение. Гидравлика сделана хоть и почти правильно(забыли или специально не врезали трехходовый, легко исправить) и вполне аккуратно и качественно, но вот нас пригласили для запуска и отладки.
Обговорено что тепловой насос рабочий и просто поменял место, навесить датчики, запустить, отладить. По нашим прикидкам часа два работы.
Что имеем по приезду:
1. Все датчики тупо срезаны и ни один не подписан, это не проблема, но добавляет времени на поиск нужного.
2. Система имеет солнечный коллектор с фирменным модулем расширения без документации. Опять же это не проблема и снова время.
3. В системе геоконтура давление не держится, были проблемы по герметичности пластиковой ёмкости на расширительном баке. Устранили. И снова время...
После установки где и как наконец готов к запуску. И выясняется что тепловой насос неисправен и даже причину нашли, можно было попытаться исправить, но далее начинается тот самый треш!
По мнению хозяина:
1.Провода криво(и это когда просто для отладки то, позже все укладывается как надо)
2. Резьбу на пластиковом баке вы испортили поэтому и нет герметичности геоконтура.
3. Тепловой насос вы сломали, все работало! Хотя блок сгоревшено "мягкого-старта" даже уже не пахнет горелым пластиком, видимо стоит уже давно.
Далее непереводимая игра слов местного диалекта с общим смыслом кривых рук у неграмотных. Работать далее с таким крайне неприятно и бесперспективно, да и зачем далее тратить время на неадеквата? Мы не сговариваясь приняли решение, что мастер класс окончен. Вежливо поблагодарили хозяина заведения за бесплатный мастер-класс по тепловым насосам и собрав инструменты мирно удалились, под громогласное улюлюканиье аборигенов.
Жаль, до реального запуска оставалось не более 15минут, по приборам компрессор был жив, "мягкий пуск" стоит отдельным блоком и можно пустить ток мимо него для наладки. Но неадекватное поведение хозяина не оставило ему(насосу) шансов.
Вот такая история, хотя может у хитрого кубанского бывшего зама в администрации края именно так всегда и выстраиваются дела. Пригласить спецов, сделать почти всю работу, но на последнем шаге послать, а позже пригласить другого всего лишь чуточку доделать.
Вот и постепенно приходим к любимой местными цитате: "ничто так не вселяет веру в клиента как предоплата".
Всем удачи и пока.
PS Этот пост не жалоба и не крик души, это повествование рабочих будней и поделиться опытом в общении с местными. Мы приобрели ценный опыт еще с одной моделью теплового насоса и убедились в наших силах и знаниях! Всем удачи и пока!
А далее треш с местными ...
Тепловой насос не новый, реконструкция котельной с переносом аппарата в другое помещение. Гидравлика сделана хоть и почти правильно(забыли или специально не врезали трехходовый, легко исправить) и вполне аккуратно и качественно, но вот нас пригласили для запуска и отладки.
Обговорено что тепловой насос рабочий и просто поменял место, навесить датчики, запустить, отладить. По нашим прикидкам часа два работы.
Что имеем по приезду:
1. Все датчики тупо срезаны и ни один не подписан, это не проблема, но добавляет времени на поиск нужного.
2. Система имеет солнечный коллектор с фирменным модулем расширения без документации. Опять же это не проблема и снова время.
3. В системе геоконтура давление не держится, были проблемы по герметичности пластиковой ёмкости на расширительном баке. Устранили. И снова время...
После установки где и как наконец готов к запуску. И выясняется что тепловой насос неисправен и даже причину нашли, можно было попытаться исправить, но далее начинается тот самый треш!
По мнению хозяина:
1.Провода криво(и это когда просто для отладки то, позже все укладывается как надо)
2. Резьбу на пластиковом баке вы испортили поэтому и нет герметичности геоконтура.
3. Тепловой насос вы сломали, все работало! Хотя блок сгоревшено "мягкого-старта" даже уже не пахнет горелым пластиком, видимо стоит уже давно.
Далее непереводимая игра слов местного диалекта с общим смыслом кривых рук у неграмотных. Работать далее с таким крайне неприятно и бесперспективно, да и зачем далее тратить время на неадеквата? Мы не сговариваясь приняли решение, что мастер класс окончен. Вежливо поблагодарили хозяина заведения за бесплатный мастер-класс по тепловым насосам и собрав инструменты мирно удалились, под громогласное улюлюканиье аборигенов.
Жаль, до реального запуска оставалось не более 15минут, по приборам компрессор был жив, "мягкий пуск" стоит отдельным блоком и можно пустить ток мимо него для наладки. Но неадекватное поведение хозяина не оставило ему(насосу) шансов.
Вот такая история, хотя может у хитрого кубанского бывшего зама в администрации края именно так всегда и выстраиваются дела. Пригласить спецов, сделать почти всю работу, но на последнем шаге послать, а позже пригласить другого всего лишь чуточку доделать.
Вот и постепенно приходим к любимой местными цитате: "ничто так не вселяет веру в клиента как предоплата".
Всем удачи и пока.
PS Этот пост не жалоба и не крик души, это повествование рабочих будней и поделиться опытом в общении с местными. Мы приобрели ценный опыт еще с одной моделью теплового насоса и убедились в наших силах и знаниях! Всем удачи и пока!