Страница 18 из 69

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 08:34
Олег55
-=vadim=- писал(а):Выяснили что котел забит сажей практически наглухо ...
Удивительно но форсунка горелки еще жива,
Таких "спецов", которые "выяснили".... :faceoff:
По фото-явно или форсунка мертвая, или давления в системе не хватает. С правильно работающей форсункой мазутом с высоким % парафина отапливаться можно, а тут соляра (диз. топливо)
-=vadim=- писал(а):но рекомендовал ему купить новую
Мы тут выяснили и я рекомендовал. Ну да... Это проще. Бабла-то срубить за совет, купить, проще. Отремонтировать/промыть/отрегулировать систему подачи топлива не....? Ваще никак? :zvez_ochki: А... ну, да... топку то почистили... Мужик теперь голову ломает, куда соляру слить (наверное). :faceoff:
Метлы у заказчиков по-ходу не было, или культурные попались.
Vittka писал(а): неправильная интерпретация
:co_ol: Не удивительно.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 08:54
-=vadim=-
Олег55 ► Показать
Вот красава, еще один свои мысли выдает за действительность...
Выяснили мы вместе общаясь по телефону, т.к. знакомый и далеко живет. Это его фото присланные мне по ватсапу . Ремонтировать там нечего, все работает, кроме как форсунка горелки ходит в среднем около 5 лет, промыть форсунку после паленой солярки пробовали? Там ощущение что её в гудроне утопили(был случай)... Регулировать и профилактику делать приеду как купит форсунку, ну или если совсем откажет.
Про куда деть, у него бак 2тонны до сезона оставалась литров 300, новую партию паленки купил 1,5 тонны. Забор снизу, хорошую пока была отстоялась горелка тянула было все ок, потом пошла легкая фракция неизвестно Чаво, начались перебои. А уж когда почти встала мне и позвонил, и по телефону вместе решили проблему . Сейчас плохого топлива осталось литров 200, его решение дожечь это и купив новую партию качественного топлива и новую форсунку вместе запустим в реале, а не по телефону.... Бесплатно!

Так что Олег55 то что вы додумываете за других, очень часто не соответствует действительности, но осадочек от ваших слов как говорится, остался.

Принижайте мои способности сколько угодно, только я делаю, а вы только трепетись...

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 09:24
Олег55
-=vadim=- писал(а):Вот красава
:du_ma_et:
-=vadim=- писал(а):еще один свои мысли выдает за действительность
Это и есть действительность. :-):
-=vadim=- писал(а):промыть форсунку после паленой солярки пробовали?
Я, да (отопительную). А вот вы, похоже, нет. Отмывается на ура, это же не авто. -=vvs=-
-=vadim=- писал(а):и по телефону вместе решили проблему
Котел почистили.... :-): :-): :-):
-=vadim=- писал(а):а вы только трепетись
Этим, как раз, вы занимаетесь.
-=vadim=- писал(а):Забор снизу, хорошую пока была отстоялась горелка тянула было все ок, потом пошла легкая фракция неизвестно Чаво
Таво. Ворота сверху :-): . Почитайте,что такое ЛКДТ и ТКДТ. Сидит умничИет. Про мазут заодно....
-=vadim=- писал(а):додумываете за других
Где-то я это уже читал :a_g_a: Не вспомню.... :-): :-): :faceoff:
-=vadim=- писал(а):мои способности
А, ну да... никто не сомневается, надеюсь.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 11:01
СашЮля:-)
-=vadim=- Спасибо за советы! С теплым полом значит определились, будем делать:-)
На счет дымохода, надеюсь, газ все же когда-то будет)) Будем рассматривать комбинированные варианты отопления типа электро+балонный газ. Не знаю, можно ли организовать подобную систему, но будем изучать вопрос. мы только в начале планирования будущего дома, поэтому, во многих вопросах разбираемся пока очень так себе...

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 11:41
-=vadim=-
СашЮля:-) писал(а): Будем рассматривать комбинированные варианты отопления типа электро+балонный газ
Комбинированные позволят вам немного лавировать при отсутствии привоза газа или при отключении электричества(но тут нужен генератор)

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Олег55 ничего дельного вы в этой теме не принесли... Только треп.
Я не умничаю пафосно в отличии от вас, просто пытаюсь помочь хотя бы советами.

Опытный мастер принесет намного больше пользы чем самый умный трепачь.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 12:35
olegpraga
СашЮля:-) ► Показать
Если дом будет качественно утеплен(энергоэффективен) и есть потенциал подключения к газу, то делайте теплый пол и электро котел. В качестве альтернативы, хорошо иметь что-нибудь твердотопливное энергонезависимое. Какой нибудь современный камин.
В апреле опубликую статистику за зимний период, по затратам на отопление дома площадью более 100м2. Котел катодный 6,5 кВт.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 13:23
Олег55
-=vadim=- писал(а):Я не умничаю пафосно в отличии от вас, просто пытаюсь помочь хотя бы советами.
:-): :-): :-): Ну, ну... А советы поменять форсунку не разобравшись в проблеме, умнее не придумаешь. :a_g_a:
Не может быть, чтобы дизелька ближе ко дну емкости была лучше качеством, чем сверху. Так, что не мелите чепуху.
-=vadim=- писал(а):Опытный мастер принесет намного больше пользы чем самый умный трепачь.
Согласен. Опытный мастер-это не про вас, умный тоже :Laie_54:

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
olegpraga писал(а):Котел катодный 6,5 кВт.
Какой теплоноситель заправлен, сами подготавливали или покупали готовый?

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 13:53
СашЮля:-)
-=vadim=- писал(а):Комбинированные позволят вам немного лавировать при отсутствии привоза газа или при отключении электричества(но тут нужен генератор)
Вот с этой целью и планируем скомбинировать. Про генератор да, уже поняли, что необходим.
olegpraga писал(а):Если дом будет качественно утеплен(энергоэффективен) и есть потенциал подключения к газу
Я надеюсь газоблок 30-й+10 мм мин. ваты - это энергоэффективный дом)) Электрокотел и решили, а баллонный газ, как запасной вариант. Но окончательно еще все равно не определились, думаем. Будем стараться не ошибиться, но путь наш еще долог, мы только на старте)) Потенциал подключения к сетевому газу есть)) Уже лет 10 его обещают :-):
olegpraga писал(а):В апреле опубликую статистику за зимний период, по затратам на отопление дома площадью более 100м2
Вот это будет очень интересно почитать! Спасибо! :)

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:01
olegpraga
СашЮля:-) писал(а):Я надеюсь газоблок 30-й+10 мм мин. ваты - это энергоэффективный дом)) Электрокотел и решили, а баллонный газ, как запасной вариант. Но окончательно еще все равно не определились, думаем. Будем стараться не ошибиться, но путь наш еще долог, мы только на старте)) Потенциал подключения к сетевому газу есть)) Уже лет 10 его обещают
Да. Энергоэффективный. Причем с точки зрения теплопроводности, не будет существенного значения 250 или 300 мм толщина вашего блока.
Также должен быть утеплен фундамент, окна соответствующие и не менее 200 мм утеплителя на потолке.
Если вы заведомо настроены на теплый пол, рассмотрите в качестве фундамента УШП это улучшит энергоэффективность.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:05
СашЮля:-)
olegpraga Жду
olegpraga писал(а): рассмотрите в качестве фундамента УШП
Блин... только вчера с мужем дискутировала по этому поводу...)) Он "ЗА" подобный вариант.. А я тоже вроде и не против, но боюсь, что он нам золотым выйдет....

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:07
olegpraga
СашЮля:-) писал(а):Блин... только вчера с мужем дискутировала по этому поводу...)) Он "ЗА" подобный вариант.. А я тоже вроде и не против, но боюсь, что он нам золотым выйдет....
Если посчитать весь комплекс работ, который входи в УШП, то разница не большая, а в некоторых случаях разницы нет совсем.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:10
-=vadim=-
Флуд
► Показать
.

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:11
ЗмейкаЯ
Олег55 писал(а):А советы поменять форсунку
а сколько стоит форсунка :du_ma_et: :ne_vi_del:

Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:12
СашЮля:-)
olegpraga писал(а):Если посчитать весь комплекс работ, который входи в УШП, то разница не большая, а в некоторых случаях разницы нет совсем.
Видимо, придется согласиться с мужем)) Спасибо за советы!

Re: Отопление

Добавлено: 21 янв 2017, 14:13
-=vadim=-
Зависит от производителя и наглости продавца
От 900 до 2,5т.р.