Страница 34 из 69

Отопление

Добавлено: 14 дек 2017, 06:43
igor6464
olegpraga писал(а): Я не понял, что именно у меня спросил Игорь
Олег, спасибо. Вы на картинке исправили направление потока. Об этом я и спрашивал. Было не понятно почему поток идет обратно гравитационной циркуляции. Может сейчас (при наличии в системе насоса) так делают? Ну например для улучшения теплоотдачи?

Отопление

Добавлено: 14 дек 2017, 07:08
sudomekh
olegpraga писал(а): В системе теплый пол насос на подаче в составе термосмесительного узла - температура теп
Ребята! Именно так и стоит...система испытана, насосы (хоть и на выпуклый морской :-): ) подобраны с запасом (у меня, как у бывшего стармеха...и у сына, как действующего 2-го механика...замечаний пока нет :-): )...домашнее отопление делаем впервые :a_g_a: ...схему нарисовал, дабы был ясен принцип принудительной циркуляции :a_g_a: ...ну-у, если где и промахнемся :du_ma_et: ...фигня!...переделаем :a_g_a:

Отопление

Добавлено: 14 дек 2017, 07:13
sudomekh
sudomekh писал(а): ...схему нарисовал,
...это схема от руки (не воспринимайте, как чертеж)...радиаторы стальные разной мощности в количестве 7 шт.

Отопление

Добавлено: 20 дек 2017, 15:51
солнышко1
sudomekh, здравствуйте Александр! Загляните в личку

Отопление

Добавлено: 21 дек 2017, 18:56
sudomekh
...7 радиаторов прицепили...котел запустили...всё фурычит :a_g_a:
20171221_184542.jpg
20171221_184557.jpg
20171221_184606.jpg
20171221_184614.jpg
20171221_184711.jpg
20171221_184727.jpg
20171221_184755.jpg

Отопление

Добавлено: 21 дек 2017, 19:27
-=vadim=-
поздравляю с началом индивидуального отопительного сезона :-):

Отопление

Добавлено: 21 дек 2017, 23:04
Олег55
sudomekh писал(а): 7 радиаторов прицепили
Интересно -сколько будет в граммах?
Расход пелетов в смысле?
И мониторинг в зависимости от наружной темпереатуры.

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 05:10
sudomekh
Олег55 писал(а): Интересно -сколько будет в граммах?
...взял три тонны, как спалю, скажу :a_g_a:

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 07:41
stage_vp
Александр, а с байпасом на радиаторах не стал заморачиваться? Или у вас двухтрубная система отопления?

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 08:25
sudomekh
stage_vp писал(а): Мне кажется газовыми баллонами проще

...о как?...пробовали? ...и как?

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
sudomekh писал(а): ...схему нарисовал,

...выше писал уже :a_g_a: ...двухтрубная с принудительной циркуляцией на 2-м этаже + 7 контуров общей длиной 610 м теплого пола на 1-м этаже...котел пеллетный КИТУРАМИ 28 квт+ эл.котел ПРОТЕРМ 12 квт :a_g_a:

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 09:41
*Вячеслав*
sudomekh, Мне интересно, если электричество выключат будет такая система работать?И еще фильтр врезан ,чтобы фильтрованную воду в систему добавлять ?

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 10:20
sudomekh
*Вячеслав* писал(а): если электричество выключат
...тогда костер или русская печь :-):

Отправлено спустя 38 секунд:
*Вячеслав* писал(а): фильтрованную воду в систему добавлять

...жесткость снизить :a_g_a:

Отправлено спустя 55 минут 43 секунды:
...засыпал 80 кг в бункер и начал дом прогревать...потом трубы буду крепить, ДУ котла установлю у себя на 1-м этаже и т. д. :a_g_a:

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 12:21
Иног
sudomekh писал(а): дом прогревать
а что, сильно не прогретый дом без нынешних приблуд?

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 14:36
sudomekh
Иног писал(а): а что, сильно не прогретый дом без нынешних приблуд?
...прошлую зиму грели только две комнаты на 2-м этаже эл.грелками (где жили), на первом этаже температура падала до +6 в морозные ночи :a_g_a: , посему и понадобились приблуды...пеллетный котел врубил в 5 утра, уже 20 на первом этаже, 18 на втором...выхлоп котла практически не виден (пока с коротким дымоходом) :a_g_a:
20171222_124437.jpg

Отопление

Добавлено: 22 дек 2017, 14:50
Иног
sudomekh, сколько квадратура дома, как утеплён?